УЗО и автоматы в квартире и в общем щитке

Элекрика, водопровод, канализация, стены и пр.

Re:

Сообщение igor » 01 июл 2010, 13:11

KBac писал(а):5. Снимать я его не собираюсь. Мне просто интересна такая теоретическая возможность не для доступа к автоматам и УЗО, а для того, чтобы заменить щиток на другой (например, более вместительный).

У вас еще 3 места на автоматы (два места + резервный) - стоит париться? И так их немало.
Аватара пользователя
igor
Администратор
 
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 16:26
Корпус: Эпсилон
Этаж: 0
Подъезд: 6

Re:

Сообщение KBac » 01 июл 2010, 13:29

Я же говорю - вопрос теоретический ;)
Аватара пользователя
KBac
Администратор
 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 12:55
Корпус: Эпсилон
Этаж: 0
Подъезд: 6

Re:

Сообщение Alexei » 01 июл 2010, 16:03

На самом деле вопрос не особо и притянут за уши ... у меня рабочие за время ремонта 2 раза коротили провода в розетке и я был вынужден вызывать электрика из ЮС ...
Разработка и маркетинг интернет-проектов - http://www.intraseti.ru/
Alexei
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 мар 2010, 19:48
Корпус: Эпсилон
Этаж: 3
Подъезд: 3

Re:

Сообщение KBac » 01 июл 2010, 16:23

Alexei писал(а):На самом деле вопрос не особо и притянут за уши ... у меня рабочие за время ремонта 2 раза коротили провода в розетке и я был вынужден вызывать электрика из ЮС ...

И я о том же. Если от водопроводного щитка у всех есть ключи, и при необходимости можно перекрыть воду в квартире (по хорошему такой же кран и в квартире не помешает), то к общему электрощитку доступа нет. ЮИТу все же надо было подумать о вводном автомате.
ЗЫЖ Кстати, автоматы DEKraft не немецкого производства (как я по незнанию подумал :oops: :D ), а российского. Раньше продовались под маркой ДЭК. Судя по отзывам в сети, качество так себе. Кто-нибудь их уже менял или собирается менять? На что? Интересуют не только производители, но и характеристики АВ и УЗО.
Аватара пользователя
KBac
Администратор
 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 12:55
Корпус: Эпсилон
Этаж: 0
Подъезд: 6

Re:

Сообщение Александр » 01 июл 2010, 21:52

намек
клонирование ключа занимает 5 минут
Аватара пользователя
Александр
 
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 11:42
Корпус: Дельта
Этаж: 11
Подъезд: 2

Re:

Сообщение KBac » 05 июл 2010, 13:40

В итоге остановился на варианте, предложенном моим электриком. Если кому-то интересно, то вариант такой:
1. вводная группа - УЗО 63А, 100мА + АВ С50
2. плита - АВ С32
3. стиральная машина + полотенцесушило - АВДТ С16А, 30мА
4. розетка в ванной для фена - АВДТ С16А, 30мА
5. бойлер - АВДТ С16А, 30мА
6. посудомоечная машина + розетки в кухне у раковины - АВДТ С16А, 30мА
7. отдельная линия для розеток кухни - АВ С16
8. розетки в столовой и на балконе - АВ С16
9. розетки в комнате - АВ С16
10. теплые полы - АВ С16
11. освещение комнаты - АВ С10
12. все остальное освещение - АВ С10
Аватара пользователя
KBac
Администратор
 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 12:55
Корпус: Эпсилон
Этаж: 0
Подъезд: 6

Пред.

Вернуться в Коммуникации/Строительство



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65

cron